超高层建筑排水管材的选用?
anan-0605
anan-0605 Lv.2
2003年06月14日 10:11:26
只看楼主

200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。

200M的建筑,考虑用球墨铸铁管。但我查了相关规范没有具体规定。窃以为目前市场的球墨铸铁管均为给水管材,要用到排水上,真的是莫大浪费,据说东方广场就是这么做的。想请众兄弟讨论一下,有必要吗?我已经收集了不少论据了。
免费打赏
libfoo
2004年10月21日 00:25:02
32楼
把给水用的球墨铸铁管用于排水,管道最低横管处的压力波动会非常的大(内螺纹的作用完全没有了,加上金属管道的内壁本身又相当光滑),因此,排水分区一定要特别注意认真计算,不可仅仅参考设计规范完事。
回复
whrwgq
2005年08月09日 14:39:53
33楼
柔性接口的排水铸铁管,300米的超高层都可以!
回复
lwlw9630
2006年03月10日 09:42:21
34楼
把给水用的球墨铸铁管用于排水,管道最低横管处的压力波动会非常的大(内螺纹的作用完全没有了,加上金属管道的内壁本身又相当光滑),因此,排水分区一定要特别注意认真计算,不可仅仅参考设计规范完事。
回复
dengxianshan
2006年11月10日 08:16:32
35楼
干吗用铸铁管呢,为什么不用塑料管,高层用高密度聚乙烯HDPE管就可以了
回复
sea229
2006年11月10日 11:58:57
36楼
用HDPE管
回复
jxm8861
2006年11月10日 17:02:12
37楼
建议到上海金贸大厦实地考察一下^_^
回复
ww53017
2006年11月12日 11:45:48
38楼
upvc实壁内螺旋管不行么,各位
回复
lijingying0467
2006年11月13日 17:16:09
39楼
O那有球墨铸铁排水管,你懂吗?我是厂家13829779741,一问你啥事儿都知道了
回复
zjq1975
2006年12月07日 21:22:29
40楼
讨论受益匪浅
回复
eric.longer
2006年12月16日 22:48:51
41楼
涨知识了,但还不太明白。是因为高度过高,不能用PVC-U吗?承压问题?还是管材与建筑匹配问题?高人请指教。