我负责一工程。变压器为1250KVA。GCL低压柜,低压开关采用球宇开关。想不明的是下雨一打雷就跳总开关。进线开关设有避雷器。在低压柜槽钢只有一个16MM圆钢铁接地。请问。。为避免再次跳闸。。是不是需加装一个接地圆钢。。?还是大楼本身防雷有问题??请各大虾帮忙。。
我负责一工程。变压器为1250KVA。GCL低压柜,低压开关采用球宇开关。想不明的是下雨一打雷就跳总开关。进线开关设有避雷器。在低压柜槽钢只有一个16MM圆钢铁接地。
请问。。为避免再次跳闸。。是不是需加装一个接地圆钢。。?还是大楼本身防雷有问题??请各大虾帮忙。。
12楼
高压断路器跳闸吗?如果跳闸,那么低压总开关为失压跳闸.
回复
13楼
我觉得先应该搞清楚雷电是从高压系统还是低压系统传入配电系统,可分别检查两侧系统的避雷器及接地电阻!还有,高压侧是用开关还是熔段器?如是开关,看看高压开关是否有动作信号!
回复
14楼
如果供电局高压系统过压有避雷器动作,用户经变压器降压后的低压系统肯定低电压,一样可以失压跳闸,这种情况对于高压架空线路可能性极大!如果是这样的话,可以向供电部门提出。供电部门不采取防雷措施的话,那只有用线绑住失压线圈,取消开关失压跳闸功能,但一定要加强对低压进线避雷器的巡检!以上意见仅供参考
回复
15楼
如果高压系统没有停电的话,是避雷器残压太低、总开关失压脱扣灵敏度太高,但千万不能象14楼说的做,可以通过调整脱扣器的弹簧,减小弹簧拉力,达到减小脱扣电压值,降低其灵敏度就OK了。
回复
16楼
如果是电子式脱扣器,就得和环宇技术部联系了.
回复
17楼
多谢各大虾的热心帮助。。现在风和日丽了。。暂时没有问题。。
不过。。在此讲明一点。。打雷时。。高压侧没有跳闸。因为高压柜是采用KYN-28。真空断路器的。高压二次没有收到任何的信号。
回复
18楼
检查一下进线避雷器,开关,