住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高怎么处理?请有识之士帮助解答,谢谢!
住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,
现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高
怎么处理?
请有识之士帮助解答,谢谢!
12楼
顶起,等待高人出现
回复
13楼
拆了直接加根钢梁就行了
回复
14楼
把下面多的地方打掉,然后在上面值筋
回复
15楼
应该没问题的,跨度比较小。。打掉后对打掉的梁底进行加固,同时进行手拉预算。
回复
16楼
要求甲方与建筑方面把2.2m洞口改回2.0m。安全经济快捷。
回复
17楼
打掉多余部分,连梁下部加固
回复
18楼
整体是什么结构,连梁起什么作用,找设计复核抗剪,如果没问题就暴力打掉梁底,植筋,箍筋焊接
回复
19楼
不用管贴钢板也行跨度不大补强一下就可以了吧
回复
20楼
我认同这种做法!
回复
21楼
是剪力墙结构,电梯四周都是剪力墙,除了门洞处为连梁
回复