4KW电表指的是什么?
reidsen
Lv.3
2006年06月27日 22:50:04
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问现在民用住宅配电里,每户4KW的电表指的是什么?是每户最多只能有4KW的用电量?
请问现在民用住宅配电里,每户4KW的电表指的是什么?是每户最多只能有4KW的用电量?
免费打赏
zongjinzhi
2006年06月28日 10:58:38
2楼
是指用10(40A)的单相电能表
回复
gemini_lin
2007年08月28日 01:30:05
3楼
怎么计算的?
回复
jingli1984
2007年08月29日 18:23:11
4楼
每户用电量为4kW (不一定就只能用4kW,4kW是设计容量。)
COS=0.85
Ijs=21.39A
选用单相10(40)A 电表