平流沉淀池对水质、水量变化有较强的适应性,构造简单,处理效果稳定。是一种常用的沉淀池形式,借助污水中的悬浮物质在重力作用下可以下沉,从而与污水分离设计中选2个平流沉淀池,来水经过配水井分配流量后流入平流沉淀池
一、沉淀池设计计算
(1)沉淀区的表面积A
A= ——表面水力负荷,取1
(2)沉淀区有效水深
= t=1×2.5=2.5m t——二沉池水力停留时间,2.5h
(3)沉淀区有效容积
(4)沉淀池的长度L
L=vt×3.6=2.5×2.5×3.6=22.5m
V——最大流量时的水平流速取2.0mm/s
(5)沉淀池的总宽度B
B=
采用2个池子,每个池子的宽度b=
(6)污泥区容积V
V=
=
=10.65m
——进出水悬浮物浓度
——污水流量变化系数,取1.2
R——污泥容量,1000kg/m
——污泥含水率,97%
T——排泥时间间隔,取8h
每个沉淀池的污泥区面积 :
(7)沉淀池的总高度h
h =
= 0.5+2.5+0.5+1.0+0.3
= 4.8m
——沉淀池超高,取0.5m
——沉淀池有效深度,2.5m
——缓冲层高度,取0.5m
——污泥斗高度,取1.0m
——梯形高度,0.3m
二、进出水部分计算
(1)进水配水井
沉淀池分2个,进水端舍集配水井,污水在集配水井内部的配水井内平均分配,然后流进每个沉淀池。
配水井中心管直径:
——配水竟内中心管直径
——配水井内中心管上升流速取0.7m/s
配水井直径
——配水井直径
——配水井流速取0.3m /s
(2)进水渠道
配水井接出的DN300进水管从进水中部渠道汇入,有穿孔花墙流入沉淀池。
4
——进水渠道水流速度(m/s)大于0.4
——进水渠道宽,取0.3m
——进水渠道水深,0.4m
(3)进水穿孔花墙
进水采用配水渠道通过穿孔花墙进水,配水渠道宽0.3m,有效水深0.6m,穿孔花墙的开孔总面积为过水断面积的6%~20%,则过孔流速为:
=0.072m/s
——穿孔花墙过孔流速(m/s),一般为0.05~0.15
——孔洞的宽度0.2m
——孔洞的高度0.2m
——孔的个数10个
(4)出水堰
沉淀池水经过出水堰跌落进出水渠道,然后汇入排水管,出水堰采用矩形薄壁堰,堰后跌落水头0.1~0.15m,堰上水深H为:
Q=
——流量系数,采用0.45
b ——出水堰宽度m
H——出水堰顶水深m
则H=0.0126
出水堰后自由跌落采用0.15m,则出水堰水头损失为0.163m
(5)出水渠道
沉淀池出水端设出水渠道,出水管与出水渠道连接。
> 4
——出水渠道水流流速(m/s),一般采用大于0.4
——出水渠道宽度,取0.3
——出水渠道水深,取0.4
出水管道采用钢管,管径DN=300mm,管内流速0.41m/s。
(6)排泥管