接风口的帆布软接有冷凝水怎么处理?
hust-ganjj
hust-ganjj Lv.4
2006年06月28日 09:17:14
只看楼主

前阵子,碰到一个工程,风盘的送风口连接的帆布软接大面积的存在凝结水现象;请教下高手产生的原因和如何处理?

前阵子,碰到一个工程,风盘的送风口连接的帆布软接大面积的存在凝结水现象;请教下高手产生的原因和如何处理?
免费打赏
wht.66
2006年06月28日 10:05:31
2楼
增大流量,提高出水温度~
回复
hust-ganjj
2006年06月29日 09:56:27
3楼
提高出水温度可以理解,增大流量的话,管路系统不是都要全部换掉?
回复
pxyong2008
2006年06月29日 12:07:10
4楼


请问斑竹盲目的提高出水温度怎么保证制冷量符合要求,增大流量是不是要更换管路和设备? 这样岂不是要拆楼了?

回复
wht.66
2006年06月29日 20:21:17
5楼
大家继续讨论,看看又没有什么解决的好办法!
回复
cjx262
2006年06月29日 21:50:54
6楼
帆布接头没有保温吗?是不是吊顶温度太高造成的,增加流量可以在水泵上下功夫.是变频泵就好解决了,不用更换管路和设备的
回复
hust-ganjj
2006年06月30日 08:42:52
7楼
帆布接头好象都是不保温的吧?我没听说过帆布接头要保温的.
至于水泵,倒可以问问,不失为一种可操作的方法
回复
happy4476@co163
2006年06月30日 09:40:02
8楼
我看帆布软接要保温才行啊!
风口的帆布软接有冷凝水,提高送风温度,加大送风风量的方法就算可行,也明显不经济嘛!
回复
wq986917
2006年07月01日 09:46:04
9楼
改用铝箔保温软管,既防结露又节能
回复
hust-ganjj
2006年07月01日 11:44:41
10楼
可问题是铝箔保温软管没那么多种管径的啊,都是定型产品.
回复
zhengfeiqing
2006年07月01日 16:06:38
11楼
是不是由于风速过大而引起的呢,可以适当减少风速.
回复

相关推荐