一个纺织厂房,丙级。2700平方。单层。可能是做袜子的。1,请问要按爆炸粉尘做吗? 2,要做自动报警吗?3,选用什么 报警探头好,(烟感,红外,还是什么好?)4最好有同样的施工图。
一个纺织厂房,丙级。2700平方。单层。可能是做袜子的。1,请问要按爆炸粉尘做吗?
2,要做自动报警吗?3,选用什么 报警探头好,(烟感,红外,还是什么好?)4最好有同样的施工图。
免费打赏
ren_f
2006年06月28日 16:05:46
2楼
丙类厂房要做自动报警的,我选用烟感。我以前做的没考虑按爆炸粉尘。
回复
zxf138@co163
2006年06月29日 08:58:30
3楼
现在的规范说的太模糊了,到底要按爆炸粉尘做吗?请大家帮一忙,并提出依据好吗?
回复
tcchezhong
2006年06月29日 12:17:25
4楼
能形成爆炸危险混合物吗?
Y,按爆炸危险环境设计.
N,防火环境.
回复
加肥猫
2006年06月29日 12:26:47
5楼
请说明工艺原材料,是否会形成爆炸情况,如楼上所说。
回复
zxf138@co163
2006年06月30日 09:24:26
6楼
做袜子,一般是棉麻,涤纶等织物。我也不太清楚是否会有爆炸危险混合物。但建筑是按丙级做的。请大家来说说。
回复
加肥猫
2006年06月30日 11:57:38
7楼
丙类物质仅是燃点大于六十度,设计按火灾危险环境设计即可。
回复
zxf138@co163
2006年06月30日 16:31:21
8楼
谢谢,我懂了很多。
回复
相关推荐
工业厂房单品框架连廊设计问题
混凝土结构
2024-10-11 08:47:28
[钢结构厂房]如何改造夹层
钢结构工程
2024-10-09 16:20:50
做好厂房加固,以下几点很重要?
建筑加固
2024-10-06 13:03:27
大跨度厂房梁高该取多少,以前没做过,头疼
混凝土结构
2024-09-28 22:40:53
预制柱+叠合梁+双T板+预制外挂墙板全装配施工方案引领工业厂房发展
结构新鲜事
2024-08-27 09:32:34
供暖热负荷估算、包含厂房、办公、大棚等场所的供暖估算
采暖供热
2024-08-26 15:01:33
工业厂房重载地面施工技术(2)
结构资料库
2024-08-23 11:11:33
关于一层厂房内含有设备平台层的情况,如何划分防烟分区
通风排烟
2024-08-22 11:26:29
大庆地区门式刚架厂房的风荷载、雪荷载的取值?
钢结构工程
2024-08-20 14:58:03
大型厂房、办公楼如何实现暖通系统的节能改造?
暖通资料库
2024-08-20 14:11:27
厂房夹层检修门开设位置
砖混结构
2024-08-13 12:20:37
请教厂房蒸汽压力管的设计
暖通资料库
2024-08-09 12:08:42
高大空间厂房冬季采暖热负荷怎么计算?
采暖供热
2024-08-04 18:00:38
请问下柱间距大于6m的单层工业厂房,可否利用所有的柱子作防雷引下线
供配电技术
2024-07-31 16:55:34
如何解决多层厂房钢柱钢梁焊接与叠合楼板交叉施工中相互影响施工进度的问题。
建筑施工
2024-07-18 08:34:15
单层钢构厂房墙檩一定要设檩托用螺栓连接吗
钢结构工程
2024-07-06 10:41:17
工业厂房设计要注意外观,还应注意什么其他要素?
建筑方案设计
2024-06-28 11:52:45
求大神解答,厂房防火间距问题
建筑规范
2024-06-26 17:23:22
单层底部框架顶部钢梁的厂房,抗震等级怎么取值,参考什么规范
PKPM
2024-06-26 16:16:48
纽约老厂房变身图书馆,一半新一半旧的改造
建筑方案设计
2024-06-25 11:09:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开