工程概况:一地下通道,宽3200,长30余米,高4200,底板厚300,砼设计c30,问题部分实际强度c20+,底板问题部分横向断裂(一处),裂缝宽度2-3mm,并一直外冒地下水。顶板中间纵向裂缝20m,裂缝宽度0.5-2mm请教:如何止漏,采取什么加固措施比较经济合理

工程概况:一地下通道,宽3200,长30余米,高4200,底板厚300,砼设计c30,问题部分实际强度c20+,底板问题部分横向断裂(一处),裂缝宽度2-3mm,并一直外冒地下水。顶板中间纵向裂缝20m,裂缝宽度0.5-2mm

请教:如何止漏,采取什么加固措施比较经济合理
免费打赏
shiyan289
2006年06月29日 14:22:50
2楼
这个主题很好!
回复
merica002
2006年07月18日 10:31:07
3楼
压力灌浆法
回复
fuquanw
2006年07月27日 18:22:34
4楼
应该先止漏,后加固,止漏可以采用高压止漏工法,加固可以考虑采用先灌缝(顶板部分),后粘贴碳纤维处理.
回复
zhufali
2006年08月01日 15:39:16
5楼
1)处理厎板冒水:把裂缝处清理干净平整,铺垫10mm橡胶板在上面压10mm*150扁铁,扁铁上两侧钻孔(150-200),用涨管螺栓压紧,止水后凿毛植筋c30混凝土浇铸100mm-150mm,宽度500mm-800mm。
2)顶板也可如此处理。