大家都来看看这是什么原因造成的
friend406
friend406 Lv.3
2011年08月29日 11:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
ldy710620
2011年09月09日 10:07:02
92楼
很好!能从各方面找问题,同时也给出了中肯的处理意见。只是详细的处理方法没有,不过那要详细的考察现场后才能做出。
回复
zhanshuxing
2011年09月10日 11:18:43
93楼
浇筑的质量不好
回复
ghtco.163
2011年09月11日 20:44:08
94楼
振捣时两次浇筑的接合面没处理好,要振捣密实