大家都来看看这是什么原因造成的
friend406
friend406 Lv.3
2011年08月29日 11:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
gxlztyjly
2011年08月29日 17:34:57
12楼
娃,学习了,谢谢楼主和各位了!
回复
woohyuk623
2011年08月29日 17:42:41
13楼
第一图应该是分两次浇筑,施工缝未处理好,第四图明显有后修补的痕迹
回复
夜宿寒林
2011年08月29日 18:02:55
14楼
问题应该是墙柱的混凝土强度与梁板的混凝土强度不同,施工单位浇筑(施工)是没有按照设计及规范的规定设置钢板网,先浇筑的墙柱的部分混凝土流入梁板中了,而后浇筑的梁板混凝土间隔时间过长。造成的。
回复
yiqingjke
2011年08月29日 18:03:07
15楼
施工过程中间隔时间过长,形成上下分层
回复
zhenjianghd
2011年08月29日 18:04:52
16楼
个人认为是混凝土浇筑过程中的组织问题,混凝土浇筑中间停歇时间过长,后面的振捣人员没有注意插入下面一层,像是我们工地上面经常说的“冷缝”。一般在柱子同梁的混凝土标号不同的时候更容易出现。后面施工的时候要提醒班组调整施工作业的顺序,浇筑剪力墙和柱子的时候注意控制下料的数量就能避免。
回复
wangwendun
2011年08月29日 18:47:40
17楼
浇筑没有搞好!!!
回复
lxflove1
2011年08月29日 20:00:04
18楼
施工冷缝,没有连续浇筑,间隔时间过长,
回复
liuxingshashou02
2011年08月29日 20:15:39
19楼
学习中,呵呵
回复
h82121611
2011年08月29日 20:45:42
20楼
冷缝,因为砼浇灌连接不上,先浇灌的砼初凝了才浇灌后面的。
回复
dvaq111
2011年08月29日 21:36:19
21楼

个人认为,此为正解。
回复

相关推荐

APP内打开