该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
![TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/56/0B/rBBhH11H6_-AIGEVAAGF0lgGqLQ094.jpg)
![K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2623.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
冒昧的问句 你们柱子是不是一次浇筑到板标高啊?
回复
23楼
柱子混凝土按要求浇筑至板标高后 振捣会使一部分流入梁里面 混凝土标号和梁不一样的话时间长了 会变成这样
回复
24楼
这混凝土浇的比我们工地的还丑
回复
25楼
感觉像是施工缝 可能柱与梁板的砼标号不一样 再种可能就是两次浇注时间间隔有点长
回复
26楼
应该是混凝土养护到到位!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
27楼
第一张图:砼浇筑到这个位置停顿时间过长,停顿后再一次浇筑这个位置砼的时候,先浇筑的砼已经初凝或者已经达到终凝了
第三张图先浇筑的墙柱的部分混凝土流入梁板中了
第四张图看照片应该是浇筑之后,没有震动,拆模后发现露钢筋,或者狗洞再进行修补的。
回复
28楼
这个应该是施工缝,由于砼塌落度大,淌浆造成的,在梁底接茬处应该没有多少骨料,抗压强度应该不行
回复
29楼
严重同意此观点
回复
30楼
施工没组织好,前后间隔时间太长,造成冷缝,浇筑砼应确定好浇筑路线,在前面浇筑的砼初凝前浇筑后面砼,振捣时,振捣棒要插入下面砼中5公分进行振捣,保证砼形成一体,才不对结构受力有影响啊
回复
31楼
从图片看个人认为是施工缝!!施工缝留置时处理不当!而且留置方法也不规范!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复