大家都来看看这是什么原因造成的
friend406
friend406 Lv.3
2011年08月29日 11:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
lingsy110120
2011年08月30日 10:59:38
32楼
学习中,观望
回复
jia8581192
2011年08月30日 11:01:51
33楼
浇筑间隔时间过长,振捣不到位
回复
linzhukun
2011年08月30日 12:22:03
34楼
应该是第一层浇筑后等待时间过长造成分层了。
回复
焱燊淼
2011年08月30日 12:32:59
35楼
我们工地也出现过类似现象,有几个方面原因:1、主要是浇筑混凝土时,混凝土浇筑方向未布置好,造成后续混凝土未及时跟上,前面浇完的混凝土已经快终凝了,振捣时振动棒没有插入到前次浇完的混凝土里面。
2、浇筑是下雷阵雨,接头处水泥浆被冲刷掉,后面浇筑后没有处理该接头位置。
3、混凝土坍落度太大,前面混凝土和后续浇筑混凝土配合比或水泥颜色不同造成的。
回复
qinyuxi_135
2011年08月30日 13:17:16
36楼
个人感觉这是你们乱留施工缝造成的。还有砼振捣不密实
回复
lifuyin11
2011年08月30日 14:39:00
37楼
KANKQANKANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
回复
ljh0793
2011年08月30日 16:50:32
38楼
这是浇砼是间隔时间过长了,出现接缝了,所以明显,施工时应该没人看管了
回复
hxy0419
2011年08月30日 17:11:28
39楼
学习中 没看出来是什么问题
回复
song135610
2011年08月30日 19:55:56
40楼
应该是施工缝,是混凝土产生的冷缝,混凝土浇筑时没有从一边开始浇筑施工。
回复
王牌小猪
2011年08月30日 20:27:19
41楼
从第一张的图片来看应该是模板没有打好
第2张应该是模板的施工缝造成的
第3张看 似乎由于上面积水渗水 商砼的质量不是很好
第4张看好像是水泥砂浆修补过的痕迹
个人意见 大家相互讨论
回复

相关推荐

APP内打开