只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
jy880410
2011年08月30日 20:56:07
42楼
冷缝·························
回复
zhangfeihu007
2011年08月30日 20:57:32
43楼
从照片上看 :1、施工单位在组织混凝土施工中混凝土的浇筑没有连续操作;
2、施工单位在对钢筋的验收时没有认真检查,可以看出钢筋保护层几乎为零;
3、施工过程中混凝土工、钢筋工、模板工在组织上没有到位;
4、施工过程中的各方监管没有起到应有的作用;
应该将对工程质量不负责的人员及单位进行曝光,并应清除出建筑行业。
回复
wttmdy2
2011年08月30日 21:39:08
44楼
看上去很明显是分两次浇捣的
第二次浇捣的时间明显超过了第一次浇捣的初凝时间
我们工地也出现过这样的情况
具体处理方式得看你们现场的情况,我们工地因为跨度较小
设计是要求加强观察,看是否有裂缝出现
回复
qq244328001
2011年08月30日 22:09:37
45楼
现浇么把关。。。
回复
xukeren2008
2011年08月31日 07:26:13
46楼
施工缝没有处理好,在浇筑的时候这个问题很多施工班组都不重视。
回复
hblidan
2011年08月31日 08:20:50
47楼
是施工缝没有处理好
回复
milinxianyun
2011年08月31日 08:29:33
48楼
学习了,谢谢各位呢!
回复
magicoommoo
2011年08月31日 12:55:11
49楼
据我判断是冷缝! 冷缝施工不允许出现
回复
xiaocc198700
2011年08月31日 14:36:18
50楼
第一个是浇注混凝土时振捣不好,拆完模板后又支的模板浇注,后面的是后补的水泥砂浆