该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
52楼
捣实不够,未连续浇筑吧
回复
53楼
第一图应该是分两次浇筑,施工缝未处理好,第四图明显有后修补的痕迹
回复
54楼
回复
55楼
施工工艺不好,模板质量差;砼施工接头未按规范留设。
回复
56楼
学习了
回复
57楼
一般浇筑是竖向结构先浇筑,但是往往泥工会将砼浇到溢出梁位置,因此砼流向附近的梁里,时间长了,这些砼初凝或者终凝了,再浇筑横向结构的梁、板,因此会出现这些施工缝,也可以叫冷缝。
回复
58楼
施工缝没有按照规范规定的位置留置,而且留的是斜槎,没有留直槎,再次浇筑也没有做处理,不知道监理验钢筋没发现嘛?技术负责人估计是睡大觉没睡醒的样子
回复
59楼
砼标号?施工措施与次序?
回复
60楼
路过,学习了
回复
61楼
是由于施工组织欠缺,导致产生混凝土浇捣的冷缝产生,其后又未经处理,就直接继续浇捣混凝土。
这种现象在施工中很常见,原因有商品混凝土供应不及时,泵车发生故障等等均有可能,对结构有一定的影响的。。。
对此,若叫工人(是泥工班组)按规范处理(应等混凝土强度大于1.2mpa以上,拆模,甚至拆除钢筋,修凿施工缝至规范允许留设的位置,并进行清理冲洗)都是不愿意,在目前这个社会上可行性也不大。
我倒是只能借此机会向设计人员建议,结构计算时,适当考虑施工不规范性的余量,这样危楼会少一些。。。