该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了
![TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/56/0B/rBBhH11H6_-AIGEVAAGF0lgGqLQ094.jpg)
![K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_2623.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
这是冷缝,混凝土浇筑的间隔时间较长,超过初凝时间
回复
63楼
学习中!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
64楼
施工缝留置的问题,没有引起足够的重视。
回复
65楼
可能是这两个原因
1、该梁浇筑过程中未控制好施工质量,形成施工缝、
2、采用泵送混凝土在浇筑前需要用砂浆润管,没处理好砂浆沉入梁底,未及时处理形成,如果是这个原因,那问题大了!
最好先对该梁进行检测,在缝处做混凝土密实性检则,对分层的两个部位也要进行混凝土实体强度检测,看看是否正常!
回复
66楼
施工中没有连续浇筑砼,施工缝留置不当而导致过多的施工冷缝
回复
67楼
学习了。。。。。
回复
68楼
1、施工冷缝,混凝土没有连续浇筑;
2、柱与梁板的混凝土标号是不是一样
回复
69楼
学习中。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
70楼
有两种可能,一种是在施工过程中由于砼振捣不密实,拆模后进行了修补出现的色差,在一种可能就是在施工的过程中组织不当,前后相隔时间太长
回复
71楼
学习了,继续学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复