大家都来看看这是什么原因造成的
friend406
friend406 Lv.3
2011年08月29日 11:57:24
来自于建筑施工
只看楼主

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

该楼为20多层,目前盖到10层,在看的过程中发现多数梁的跨中及梁端与柱连接处都出现照片中所示的问题,大家帮忙分析分析,小弟学习了

TMZGJ@9PGXQ~}1`(J2SN$U6.jpg


K9~9TS4ROQF7R)J(9E[RO31.jpg


IMG_2623.jpg


{OHS[~9YE6L~V$T@Y[P$)PR.jpg

免费打赏
fangyuanqu1985
2011年09月01日 17:23:17
62楼
这是冷缝,混凝土浇筑的间隔时间较长,超过初凝时间
回复
zhang3172143
2011年09月01日 18:24:03
63楼
学习中!
回复
sxlfjgj
2011年09月01日 21:30:44
64楼
施工缝留置的问题,没有引起足够的重视。
回复
xxgz2184
2011年09月01日 23:10:02
65楼
可能是这两个原因
1、该梁浇筑过程中未控制好施工质量,形成施工缝、
2、采用泵送混凝土在浇筑前需要用砂浆润管,没处理好砂浆沉入梁底,未及时处理形成,如果是这个原因,那问题大了!
最好先对该梁进行检测,在缝处做混凝土密实性检则,对分层的两个部位也要进行混凝土实体强度检测,看看是否正常!
回复
xiaofu314
2011年09月02日 09:46:38
66楼
施工中没有连续浇筑砼,施工缝留置不当而导致过多的施工冷缝
回复
l119368582
2011年09月02日 10:00:13
67楼
学习了。。。。。
回复
guokai2002
2011年09月02日 10:07:53
68楼
1、施工冷缝,混凝土没有连续浇筑;
2、柱与梁板的混凝土标号是不是一样
回复
maydaypioneer
2011年09月02日 16:52:31
69楼
学习中。。。
回复
lingfenyx
2011年09月02日 17:58:07
70楼
有两种可能,一种是在施工过程中由于砼振捣不密实,拆模后进行了修补出现的色差,在一种可能就是在施工的过程中组织不当,前后相隔时间太长
回复
a444056552
2011年09月02日 19:05:50
71楼
学习了,继续学习