请问下大家设置水泵接合器的时候,SQS100和SQS150是如何选择的,什么时候用100的,什么时候用150的啊?DN100的管子流量有15L是完全满足的啊?谢谢[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 编辑 ]
请问下大家设置水泵接合器的时候,SQS100和SQS150是如何选择的,什么时候用100的,什么时候用150的啊?
DN100的管子流量有15L是完全满足的啊?谢谢
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 编辑 ]
12楼
现在水泵接合器一般考虑都至少2个,如果只有一个,损坏的时候发生火灾就消防车就不能供水了
回复
13楼
一般都是选用DN100的消火栓,如果要选用DN150的室外消火栓必须征得当地消防部门的同意。消防车水箱的进水口一般都是DN100的。
回复
14楼
我是按DN100 10LS/DN150 15LS选的,看了大家的发言迷惑了
回复
15楼
水泵接合器出水管DN100的 ,有两个DN65的接口,DN150的有两个DN80的接口,对应的流量也不同!两者都可以选,但是国内消防车的接口一般是DN65的,所以建议选用DN100的!
回复
16楼
每个接合器的流量是10~15L/S,如果流量选10L/S的水泵接合器是DN100,15L/S的是DN150的水泵接合器。比如一个主楼室内消防用水量30L/S,两个水泵接合器,就是选15L/S的两个水泵接合器,自然就是用DN150的
回复
17楼
看了这么多,只有15楼是正解!
回复
18楼
楼主的这个问题问得好,15楼答得好。规范包括教科书都只是讲一个水泵接合器的流量是10-15l/s,其实管径和流量是有关的。
回复
19楼
15楼正解!
回复
20楼
看了这个帖子我迷惑了~~~
回复
21楼
呵呵.路过学习
回复