水泵接合器SQS100及150选择
episode
episode Lv.3
2011年08月29日 13:15:59
只看楼主

请问下大家设置水泵接合器的时候,SQS100和SQS150是如何选择的,什么时候用100的,什么时候用150的啊?DN100的管子流量有15L是完全满足的啊?谢谢[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 编辑 ]

请问下大家设置水泵接合器的时候,SQS100和SQS150是如何选择的,什么时候用100的,什么时候用150的啊?
DN100的管子流量有15L是完全满足的啊?谢谢

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-11 18:34 编辑 ]
免费打赏
love_candy
2014年12月23日 21:22:51
22楼
好东西,学习了,谢谢
回复
黑老五
2014年12月24日 09:09:56
23楼
学习了,谢楼主!
回复
xxl420828871
2014年12月24日 09:18:36
24楼
同意15楼的解答。
回复
凤凰一辉
2015年05月13日 22:19:16
25楼
同意15楼观点
回复
lc_hime
2016年07月07日 16:57:07
26楼
15楼正解!
回复
lishun34
2016年12月28日 16:35:31
27楼
2015年版注考建给建材P71 “一般DN100的水泵接合器的通水能力为10L/s,DN150的水泵接合器的通水能力为15L/s”