急! 桩偏移如何解决??
qobo2005
qobo2005 Lv.2
2011年08月29日 13:23:52
只看楼主

某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。

某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
免费打赏
xuwei_online
2011年08月30日 21:00:55
12楼
这样的问题工地上出得还比较多!
回复
wzx7871
2011年08月30日 22:13:46
13楼
其实最简单的处理方法就是加大承台,找设计院也是这个结果。
回复
bbjude
2011年08月31日 07:31:42
14楼
一直对桩方面的问题不是很熟悉,学习了!
回复
mohawk
2011年08月31日 08:55:10
15楼
加桩!如果已经没有场地,加锚杆桩,要进行承载力验算和变形验算。
回复
monkeyone
2011年08月31日 10:39:28
16楼
补充:
管桩因受偏压,故桩身上部封顶混凝土及插筋要加深
回复
chenyhscut
2011年08月31日 13:34:22
17楼
桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网e
二桩承台是这样配筋的????

[ 本帖最后由 chenyhscut 于 2011-8-31 13:37 编辑 ]
回复
hallelujah_amen
2011年08月31日 14:50:33
18楼
按到牛腿计算,真是个有意思的方案。让我想起了以前一位总工说过的话,会画楼板吗?会画楼板就会画筏基,倒过来就是了。
回复
1-aikun
2011年08月31日 17:11:17
19楼
加大承台厚度,适当加大承台平面尺寸,桩与柱偏心范围内加大配筋,采用双层双向,必要时加拉筋,要通过双向冲切验算,

柱底及桩定位置要加大配筋满足截面抗弯验算。
回复
wangliang198609
2011年08月31日 18:03:59
20楼
一直对桩方面的问题不是很熟悉,学习了!
回复
monkeyone
2011年09月01日 08:51:15
21楼
倒牛腿类似于深梁配筋。
精确解答方法:弹性力学
软件分析:ansys等
必要时桩身上部周围做扩大钢筋混凝土套,一是起过渡加固作用,二是有利锚固
回复