急! 桩偏移如何解决??
qobo2005
qobo2005 Lv.2
2011年08月29日 13:23:52
只看楼主

某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。

某工程基础为桩基础。桩径400MM静压预制桩,因放线问题,导致二桩承台中心与柱中心偏移400,柱子中心与一根桩中心几乎重合。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为300*600。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。向大家求助。
免费打赏
glxfl
2011年09月01日 09:35:28
22楼
为什么要排除加桩的做法呢?
回复
流浪在外地
2011年09月01日 17:08:16
23楼
桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网 没问题 ?两桩承台不是按深梁计算?
回复
wangdunke
2011年09月01日 22:27:25
24楼

这位仁兄说的好,这个基础梁是按照深梁设计的么?
我的建议是:1、如果能补桩是最好的。
2、实在是不能补桩,那就尽量利用周边的桩基,看能否协同受力,比如增大周边连系梁的截面等等。
3、做反牛腿的做法还是认真考虑一下,个人感觉没有太大的意义。
回复
熊利文
2011年09月02日 11:09:33
25楼
本人建议承台中心应与承台桩中心最好稳合,从地梁角度考虑调整偏心,对于偏位严重建议采用补桩方案,如条件允,数量不多可采用人工挖桩等
回复
ctdi_oldbird
2011年09月02日 23:20:28
26楼
加个桩踏实些,直接加大承台需要验算
回复
lxfmails
2011年09月06日 14:42:21
27楼
可不可以做个契行的承台,或者做个斜杆,把柱钢筋斜锚到指定位置,只要保证柱传力大部分到承台中央就可以了。。。只是个个人想法,我觉得如果我遇到这种情况会首先考虑这样,因为这样最省钱嘛