【求助】大家看看这个柜子做的怎么样?给点意见吧
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年08月29日 15:55:49
只看楼主

大家看看这个柜子做的怎么样??? [ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-29 16:19 编辑 ]

大家看看这个柜子做的怎么样???

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-29 16:19 编辑 ]

DSCF0008.JPG


DSCF0009.JPG


DSCF0010.JPG


DSCF0011.JPG


DSCF0012.JPG

免费打赏
smnyz
2011年09月01日 07:32:12
22楼
区管说的很全面
回复
春风细雨
2011年09月01日 08:22:25
23楼
做工不够标准,二次线不整齐,离一次线太近,互感器没固定正,反正让人看了不舒服,好好改正一下就好了。现在不管什么产品,不管要好用,还要非常美观才行,就像人要穿好衣服一样。
回复
qingwuzhu
2011年09月01日 08:52:14
24楼
进出线排应该再加支撑,不然感觉很脆弱。铜排通电也是会产生应力的,如果没支撑好,就会变形,到时电气间隙变小了就完糟了。
回复
houzaixiang
2011年09月01日 08:54:01
25楼
互感器的二次太差了,横切竖直基本要求。一次将就
回复
wang9610
2011年09月01日 09:25:22
26楼
感觉走线不整齐,弯弯扭扭的,应该只是半成品,用在工程中很危险的
回复
lsysens
2011年09月01日 09:49:06
27楼
问题1、楼主的柜子是上进上出线,互投后面母线集中在一起安放,出线和检修都比较困难。
回复
lsysens
2011年09月01日 09:51:54
28楼
2、楼主图片显示的母线进出线端没有固定,应重点考虑支撑
回复
lsysens
2011年09月01日 10:06:27
29楼
3、一般互投上各分路有断路器
回复
lsysens
2011年09月01日 10:10:34
30楼
4、二次线大家都提了
回复
tangwen666
2011年09月01日 11:06:47
31楼
1、母排无固定支撑,靠双电源开关的连接螺栓受力,不合理;

2、电流互感器是母排安装式,也需要固定好,需要防止运行中电磁振动而下滑;

3、有一个电源(可能是)电缆连接,下部电缆上来的固定位置可能没考虑;

4、出线排与二个进线(排)靠的太近,如有问题,不全停二个电源的检修极困难。
这位师兄讲的很有道理,进出线可以加绝缘隔垫
回复