2楼
防电缆线路短路的“速断”、防电机绕组短路的“过流”(短延时)、防电机过负荷保护(长延时)、防电机接地的零序保护。
大电机重要设备有本体保护的“差动”,还有温度保护、润滑油压力保护、轴振动(窜动)等保护。
回复
3楼
速断、(差动)、过流、过负荷、零序、低电压、堵转等
回复
4楼
和10KV变压器的常用保护差不多,只不过好象没有差动保护吧,怎么差动法?求教。
回复
5楼
2000kW及以上的电动机需配置差动保护。大型电动机采用Y形接线,其差动接线与发电机的差动保护接线是一样的。不过现在也有很多采用自平衡(磁平衡)差动保护的,即电动机的进、出线电缆共用一组CT。
回复
6楼
这方面接触比较少,还真学到了。
回复
7楼
速断、过流、堵转、低电压、电机绕组及轴承(或轴瓦)温度、振动、轴瓦油压保护等等,大一点的电动机可以加上差动。
回复
8楼
我们公司用3KV电机的,保护只有过流,速动,过荷,欠压,失压等保护。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
9楼
回复
10楼
还有轴承温度保护
回复
11楼
路过,学习。
回复