今天领导把偶提到办公室里,偶有不祥预感,因为看到内有一人手握哥的图纸,其人 喜形于色,其实这只是一个小传达室而已,只是三面悬挑,在半高处(1米左右)自梁悬挑最大一侧0.65米(梁跨度5.4米),其余两侧0.40米,梁两端均伸入框架柱,梁最大跨度5.4米,可是领导告诉偶说拆完模就掉了,从浇混凝土到拆模用了不到一周,悬挑板上有1米长240加气混凝土砌块墙,高2米,其他均为窗户,受力筋为三级钢8@150,仔细算了也没问题,拆模时墙体施工完毕,窗户没安(庆幸)。领导说是施工的责任,可是一周时间也应该不短啊。伤不起啊有木有,到底是我太大胆了,还是施工的不靠谱啊
今天领导把偶提到办公室里,偶有不祥预感,因为看到内有一人手握哥的图纸,其人
喜形于色,其实这只是一个小传达室而已,只是三面悬挑,在半高处(1米左右)自梁悬挑最大一侧0.65米(梁跨度5.4米),其余两侧0.40米,梁两端均伸入框架柱,梁最大跨度5.4米,可是领导告诉偶说拆完模就掉了,从浇混凝土到拆模用了不到一周,悬挑板上有1米长240加气混凝土砌块墙,高2米,其他均为窗户,受力筋为三级钢8@150,仔细算了也没问题,拆模时墙体施工完毕,窗户没安(庆幸)。领导说是施工的责任,可是一周时间也应该不短啊。伤不起啊有木有,到底是我太大胆了,还是施工的不靠谱啊
处理措施去掉较大一侧的悬挑
昨天刚出的变更,明天主楼就要竣工验收,他们可能是真的很急。现在出了问题,反而做的更安全了,我安息了。
[
本帖最后由 hualei37 于 2011-8-30 20:01 编辑 ]
2楼
悬挑构件拆除混凝土强度要达到100%的,一周就拆模,不倒就怪了
回复
3楼
同意楼上的说法,你技术说明里面没强调这一条么?如果有就不关你事了
回复
4楼
一周就拆模上悬挑的荷载,有点不妥,另外凡是悬挑有荷载的都要注意。
回复
5楼
是施工单位的问题,悬挑构件和跨度大于7米的梁等,拆模时混凝土强的必须达到100%,一周时间哪够啊。。。。。
回复
6楼
楼主,人生这种大风浪都经历过了,以后前途不可限量
回复
7楼
无图无真相。
回复
8楼
确实需要看你的图纸,问题很难说没图,就是悬挑板,温度高的话强度应该上的很快,再说上部荷载也不大,应该不会发生这种事
回复
9楼
呵呵
这件事告诉楼主~
以后千万不能计算到刚刚好
做结构的要知道保护自己
计算上要留有一定余量
今年在山东做了一个水池,走道板悬挑1.2米。配筋12@150
施工后两个月走道板根部开裂了。
我当时反应悬挑筋可能被踩下去了。施工单位说是荷载太大。各有各的理
后来验算,在满足使用条件下,仅需10@200就够了。
设计时考虑了很多方面,故为12@150。就这样那走道板还是开裂了。
后来沿裂缝凿开局部混凝土,发现悬挑筋最大下沉70mm~~
其他的就不说了。。。。。
回复
10楼
这个就说不清楚了,不过一般不会出现你这种刚折模就掉的情况,这个一个是施工质量的问题,还有一个是拆模过早的问题,以后设计自己注意吧,不要算过了就行了,该加强的还是要加强的,像悬挑构件就应该加强的,不放大自己心里也不放心啊
回复
11楼
悬挑结构要求达到100%强度才能拆模,但是现在是夏天,温度很高,虽然七天拆模早了点,但是一般来说砼强度也达到了80%以上,应该问题不大的啊。希望LZ拍些现场照片还有放图纸上来,这样就很好判断了。
我觉得是不是钢筋工钢筋绑扎的问题,犯了低级错误,受力筋放到下部了,或者上部受力筋太靠下了,否则不可能一拆模就掉了。
回复