砌规局部受压承载力计算中,关于砌体抗压强度设计值f 的取值:施岗青的指南中,是对式5.2.1中的f 值不考虑按3.2.3条2款中面积不满足时0.3m2时的调整;而对5.2.4及5.2.5中的f 值却又按3.2.3条2款要求进行了面积不满足0.3m2的调整 到底这个f 的取值要不要进行面积调整啊 ?
砌规局部受压承载力计算中,关于砌体抗压强度设计值f 的取值:
施岗青的指南中,是对式5.2.1中的f 值不考虑按3.2.3条2款中面积不满足时0.3m2时的调整;而对5.2.4及5.2.5中的f 值却又按3.2.3条2款要求进行了面积不满足0.3m2的调整
到底这个f 的取值要不要进行面积调整啊 ?
2楼
砌规 5.2.1 条中,定义f -----砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数的Ya的影响;
这条令人很疑惑
回复
3楼
根据真题答案来,面积修正一律忽略
回复
4楼
根据砌体处理意见 不需要小面积折减
回复
5楼
5.2.1条关于f 取值已经明确指出可不考虑强度调整系数。而在5.2.4中,关于f 取值并没有明确说明,因此要考虑调整。
回复
6楼
谢谢大家,学习了~
回复
7楼
砌体规范5.2.1和5.2.5是讲砌体受局部均匀压力时,可不考虑ya调整,而5.2.4条,梁端砌体并非受局部均匀压力,因此仍然按3..2.3条,f考虑水泥砂浆、面积等强度折减系数
回复