拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了,比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取还有乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行设计,那非抗震呢,就提高到6度吗……大大的疑问,各位高手谁能帮我释疑下呢
拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了,
比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取
还有乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行设计,那非抗震呢,就提高到6度吗
……
大大的疑问,各位高手谁能帮我释疑下呢
2楼
很搞笑啊
非高层就用混凝土规范,高层就用高规
电算不用计算地震荷载
回复
3楼
这不就是最简单的么
回复
4楼
即使非抗震建筑,不进行地震组合计算,按最低的抗震等级标准进行构造,又能增加多少成本呢,谁知道地震哪一天来呢?
回复
5楼
都不抗震了还用得着《抗规》里的“甲乙丙丁,6789”吗?
直接用《混凝土》的第9章,别用第11章。
回复
6楼
这都什么事?——骑一段时间自行车就不会走路了!
回复
7楼
太搞笑了啊 做过非抗震的房子没有啊
回复
8楼
回复
9楼
非抗震设计执行《砼规》,轴压比没有规定,但过分让钢筋承受压力不合适,建议轴压比采用不大于1.0为好,充分利用砼受压。
回复
10楼
呵呵呵 忽然感觉没依据吗
回复
11楼
轴压比还是有要求的,最大1.05.规范有。
回复