【请教】关于高层住宅消防登高面的设置问题
godgeenme
godgeenme Lv.3
2011年08月30日 13:56:32
只看楼主

规范里有这么一条8、高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。 面积不少于15mx8m即120平方,可以这么组合吗,6*20 或者5*24 ,允许吗?宽度可能减少了,但是面积没降低的?请教大家下

规范里有这么一条8、高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。 面积不少于15mx8m即120平方,可以这么组合吗,6*20 或者5*24 ,允许吗?宽度可能减少了,但是面积没降低的?请教大家下
免费打赏
longmtanger
2011年08月30日 14:25:33
2楼
理论上不允许啊
回复
ai翔翔
2011年08月31日 09:41:14
3楼
理论上是不允许的。但是有些实际上在处于登高面的位置离楼房5米处无高大乔木还是可以的。。
回复
godgeenme
2011年08月31日 11:50:46
4楼
15mx8m这么考虑不知恰当不,8米可能考虑了两辆消防车并排的因素,一辆2.5米宽,加上工作面之类的8米可能是并列的最少宽度吧
回复
sm01314o
2011年08月31日 12:11:39
5楼
我所在的城市这边是绝对不允许的,这是硬性要求。特别是今年年初时的几次大火灾后根式如此,消防验收是过不了的。而且等高面与楼之间不得种植4米高的树。
回复
kevin2011
2011年08月31日 17:48:22
6楼
你不可能把 消防车 切成两节或多节 来放吧。
回复
dengjing900
2011年08月31日 23:12:03
7楼
当然是不允许的,控制的尺寸,而不是面积!
就好比:单人床通常为900*2000,是不是1.8平方啊?是否可以做成100*18000呢,也是1.8平方啊,哈哈
回复
together_lah
2011年09月01日 09:49:25
8楼
看来,把一些规定吃透真的很关键啊,长知识了~~~
回复
yangl_f
2011年09月01日 16:10:17
9楼
高规有关消防登高面要求为“8、高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。”,这里“每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。”造成了楼主的面积控制的认识。从常识来讲,应是登高面的长与宽的最小尺寸控制。
回复
lanyu-li
2011年09月02日 09:44:24
10楼
不可以,这是硬性规定,楼上的同志们都给出了正解。
ps: 哥不喜欢杨幂~~~
回复
jod01
2011年10月03日 15:10:41
11楼
我在高规里面没找到这条内容,请问在那里找到的,那段那节?