钢框架“柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足”
姬十四
姬十四 Lv.12
2011年08月30日 14:41:19
只看楼主

做了个钢框架设计,梁柱强度,节点设计用satwe和sts计算全部通过没问题,自己感觉截面尺寸也算是挺保守,但是钢柱脚节点查询无法通过,见下图一。查看计算书,里面的项只有下面这项无法满足,请问是什么问题,要怎么调整呢?“柱脚极限承载力验算结果: 连接系数ηj = 1.1 柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.26 柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 16.29 kN*m 柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1363.63 kN*m

做了个钢框架设计,梁柱强度,节点设计用satwe和sts计算全部通过没问题,自己感觉截面尺寸也算是挺保守,但是钢柱脚节点查询无法通过,见下图一。
查看计算书,里面的项只有下面这项无法满足,请问是什么问题,要怎么调整呢?
“柱脚极限承载力验算结果:
连接系数ηj = 1.1
柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.26

柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 16.29 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1363.63 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc

柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 17.03 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 597.11 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc”

柱脚.jpg


计算书.jpg

免费打赏
bearkevin12345
2020年04月14日 11:23:31
22楼

按照新版抗规,外露式柱脚的极限承载力的确很难过,除非锚栓够大够多

回复
leechen0802
2023年03月16日 16:58:12
23楼

和楼主遇到一样的问题,来看看解决办法

回复

相关推荐

APP内打开