请问,高速公路的服务区消防水怎么考虑?
xiaogzi
xiaogzi Lv.2
2011年08月30日 17:20:53
只看楼主

由于给水自己打井,经过水塔,也就只有一个进水管了,那么消防水是不是要就都从这个进水管上接? 还有,最不明白的就是消防用水量,是不是要考虑在水塔的容积里面,加大水塔的容积?否则,消防用水量从哪里来?

由于给水自己打井,经过水塔,也就只有一个进水管了,那么消防水是不是要就都从这个进水管上接?

还有,最不明白的就是消防用水量,是不是要考虑在水塔的容积里面,加大水塔的容积?否则,消防用水量从哪里来?
免费打赏
ley
2011年08月31日 10:54:54
2楼
消防用水量可用地下蓄水池解决,水塔能装那么多死水妈?
回复
xiaogzi
2011年08月31日 13:53:27
3楼
那还要加消防泵了。
水塔也有容积很大的
回复
ley
2011年08月31日 23:00:30
4楼
室内部分可用加压,室外部分不用加压。
水塔一般高度受限,若有山坡,设高位水池划算且安全。
回复
hengny
2011年09月01日 14:18:28
5楼
你这属于单一水源,应设消防水池,容积考虑室内外的消防用水总量。
回复
mygps888
2011年09月02日 08:00:18
6楼
设水塔消防稳压,设消防水池供室内外消防使用。
回复

相关推荐