10kv条纹说明中说IT系统带电部分不与大地直接连接,因此照明跟动力不能共用变压器,必须设专用照明变压器。为什么IT系统带电部分不与大地直接连接,照明就不能跟动力共用变压器????谢谢!
10kv条纹说明中说IT系统带电部分不与大地直接连接,因此照明跟动力不能共用变压器,必须设专用照明变压器。
为什么IT系统带电部分不与大地直接连接,照明就不能跟动力共用变压器????
谢谢!
免费打赏
zero2441
2011年08月31日 10:29:18
2楼
照明一般需要单相电压。
IT中性点不接地或经高阻接地,没有N线,不能取单相电压。
回复
netling
2011年08月31日 11:05:11
3楼
如果IT系统和大地直接连接,不就短路了吗,IT系统设计的初衷就是为了提高可靠性,当其单相接地时仍能正常工作
回复
liulangfei
2011年09月01日 16:03:27
4楼
谢谢谢谢!明白了……
回复
相关推荐
《潮湿发霉让她苦不堪言,新风系统带来了怎样的改变?》
中央空调
2025-01-11 09:20:24
防火门监控系统安装的六步骤、三注意!多个清晰安装图
建筑智能化
2025-01-10 09:43:59
水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?
供配电技术
2025-01-09 13:06:50
VOCs废气喷淋——填料塔技术系统介绍
大气治理
2025-01-09 07:58:29
258690m3h风量锅炉布袋除尘器除尘系统供货及施工范围
大气治理
2025-01-09 07:55:26
一文了解什么是雾森系统
茶余饭后
2025-01-08 15:46:27
大型数据机房空调冷冻水系统管道施工工艺浅析
暖通资料库
2025-01-08 13:19:51
防烟、排烟系统风机在屋面设置
通风排烟
2025-01-08 13:03:49
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条
通风排烟
2025-01-08 12:49:29
生态环境统计业务系统(环统系统)填报的注意事项(2025年)
环境影响评价
2025-01-08 09:28:11
恒温恒湿空调系统的作用与应用:精确控制环境,提升质量与效率
中央空调
2025-01-08 08:44:27
某数据中心空调系统深化设计的探讨【水冷磁悬浮 热管列间--PUE 1.28】
暖通资料库
2025-01-07 14:39:19
“闭式冷却塔 磁悬浮冷水机组”用于数据中心空调系统的节能设计
暖通资料库
2025-01-07 14:39:13
火灾自动报警系统产品的有效期和寿命
建筑消防给水
2025-01-07 14:25:47
化学微雾抑尘系统:精准高效的粉尘治理新科技
大气治理
2025-01-06 07:04:59
日常操作不当导致烟气脱硫脱硝余热回收系统停车事故案例
大气治理
2025-01-05 08:52:50
35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统
大气治理
2025-01-05 08:51:35
MVR蒸发系统选型与操作的关键影响因素
水处理
2025-01-05 08:45:11
哪些设备和管道系统需要设置阻火器?
大气治理
2025-01-04 15:36:31
排烟通风系统风管计算与设计
通风排烟
2025-01-03 16:10:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开