有这样的情况,既有给水管道与设计雨水或者污水管道相撞,交叉的地方采取的措施是增加一个雨水或者污水检查井,让给水管道穿过检查井,井内给水管线架空,但是这样做给水管线需要防腐和防止冲刷,这就要对给水管线做相应保护措施。 我想到的是把给水管线外面加钢套管,套管外做防腐,并且套管两端需出检查井一米,端头沥青麻筋堵死,水泥砂浆封堵。可是我有点不明白的是这样可行吗,那个钢套管如何施工?是现场卷焊钢管?还是说需要把给水切改了才可以加套管,我对钢套管的工艺布熟悉,借此问问高手们,对于钢套管这个东西 ,同时施工可以让被保护的管道穿过套管,可是对于既有管线不能切改的,这时候如果加套管是不是需要卷焊一个钢管?
或许我说的不对,期望高手解答,谢谢!!!!不搞施工不知道具体怎么搞惭愧啊!!!
22楼
为什么一定见到别人这么做,钢板劵焊那有这样简单,自己可以创新,只要可行,
回复
23楼
施工时,给水管绕一下,从排水管上面或下面穿过就行呀!一般都是有压管让无压管!
回复
24楼
是不是给水是已有?现在新修的雨污管线呢?如果这样,可不可以把雨污交叉的地方改下位置,这样还与给水有冲突,可以将给水包管。如果交叉位置不能变,可不可以考虑交叉井内,雨水管断开,污水管不断开(污水流不进井),这样对给水的污染小,可以考虑给水包管。必须钢套管就只有纵向焊接了。愚见,就讨论讨论。
回复
25楼
回复
26楼
看过各位的跟帖,非常感谢。其实我是举了个这样的例子,实际我的用意就是想知道,既有的给水管线,不能切改的前提,如果和钢套管进行保护,看到有的高手说钢套管切开再焊接,这样的做法我没见过,我听说过现场卷焊上去再焊接,但是我亲眼见过。。。至于有的说我去创新,室外管线施工貌似现在已经很成熟了,没有见过的遇到了为什么不先采纳一下成熟的经验?多学习下前辈的经验没坏处。。。至于有的说不符合规范,给水不能穿雨污水,或者不能走到污水下面等等。。。不知道这位大侠干这行几年?没有遇到现场这样的问题吗?哪有说你不让就不让,现状就那样,你想办法过,给水不让切改,用水的呢!雨污水倒虹吸也好,断面压缩也好,业主不喜欢嫌麻烦,直接做个检查井,给水管线井室里架空着呢!!!!还有好多雨水方沟底板或者基础里面都压着电力电信呢,呵呵。
回复
27楼
钢丝网骨架塑料复合管是一种经过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用搞性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。
联系人:王亚伟: 18639977995 QQ:164765023
回复
28楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.13.2 条强规:污水管道、合流管道与生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面。
2、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.3.6 条规定:给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时,给水管道应敷设在上面,且不应有接口重叠;当给水管道敷设在下面时,应采用钢管或钢套管,钢套管伸出交叉管的长度,每端不得小于 3m ,钢套管的两端应采用防水材料封闭。
3、按工程管线综合规定,管线交叉处避让原则新建让已建的要求, 新设计雨污水管道平面布置最好下卧敷设或改线,否则按上述规定和要求,由新建方负责调整已建给水管标高,并采取相应防护措施。
回复
29楼
破半边管道,然后做成管夹,螺杆连接,这样既能保护给水管,又能及时更换外面的保护套管
回复
30楼
给水管加弯头后上弯或者下翻就行了 为啥穿井过 很麻烦
回复
31楼
也不给发帖人一个好的建议,等于白说!我是没经验而已!