按照砌体结构辅助设计软件用户手册的说法,对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出验算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积,单位为mm2,其配筋率应不小于7%,不大于0.17%,如果出现超筋,在数字前面会出现*号。我的问题是一个8度区的四层砖混,一层层高3900,墙体的抗力与荷载效应比0.92,给出的配筋面积是643,但是这个程序为什么判断超筋呢?
按照砌体结构辅助设计软件用户手册的说法,对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出验算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积,单位为mm2,其配筋率应不小于7%,不大于0.17%,如果出现超筋,在数字前面会出现*号。我的问题是一个8度区的四层砖混,一层层高3900,墙体的抗力与荷载效应比0.92,给出的配筋面积是643,但是这个程序为什么判断超筋呢?
2楼
这是程序给出计算书,
====================================================
墙肢抗震计算结果文件
====================================================
墙肢编号: 20— 4
抗力与荷载效应之比: 0.92
承载力抗震调整系数γre: 0.90
地震剪力设计值V: 207.17kn
墙肢横截面面积A: 0.43m2
平均压应力σo: 0.80MPa
砌体抗震抗剪强度设计值fvE: 0.24MPa
砂浆平均强度等级M: 10.00
块体平均强度等级MU: 10.00
中部构造柱面积Ac: 0.09m2
中部构造柱钢筋fycAsc: 184.7KN
构造柱参与工作系数ζc: 0.50
墙体约束系数ηc: 1.10
验算不通过!墙体需配水平钢筋:
水平钢筋强度fyh: 210.N/mm2
层间墙体竖向截面钢筋面积(HPB235)Ash: 643.0(mm2)!!超筋
水平钢筋参与工作系数ζs: 0.12
回复
3楼
程序计算结果截图
回复
4楼
墙肢截面面积小所以会超筋
回复
5楼
这个0.17%的配筋率好像应该和墙肢的横截面面积没有关系吧?
回复
6楼
如果满足抗力与荷载效应之比不小于1时,反算出的配筋面积就很大,超过了0.17%。
回复
7楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
8楼
其配筋率应不小于7%,不大于0.17%.楼主这个什么意思?
回复
9楼
xingxingyuhen 发表于 2012-2-22 10:38 其配筋率应不小于7%,不大于0.17%.楼主这个什么意思?其配筋率应不小于0.07%,不大于0.17%.
回复
10楼
应该是墙肢截面面积偏小,所以超筋了
回复
11楼
抗力与荷载效应之比与墙体竖向截面配筋超筋有 关系吗 ?????
回复