现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。 请教这样会有问题吗?
现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。
请教这样会有问题吗?
22楼
这个要计算的,根据你们杭州的暴雨强度公式计算下
回复
23楼
拍脑袋的做法行不通了,该计算还是要计算,哪怕是临时抱佛脚,也要抱一下才行
回复
24楼
1、按现状提供条件:采用d600mm排水混凝土管,排水坡度为0.15%,查满流水力计算表,设计流量(Q)237.78L/s,管内流速(V)0.84m/s。
2、上述d600mm混凝土管计算结果:Q=237.78L/s,V=0.84m/s;按小区所在地区(杭州)和已知条件(设计汇水面积31500 m2、已扣除绿化率10%面积)根据上述计算结果,进行反推算初步确认雨水计算采用的主要设计参数的合理和可行性,
(1)设计暴雨强度:按同济大学采用解析法编制杭州地区设计暴雨强度公式计算:
公式中设计重现期(P)采用1年;降雨历时(t)20min;设计暴雨强度(q)计算为187.03 L/(s•hm2);
(2)雨水设计流量:按下列公式计算: Q=qΨF=187.03x3.15x0.4=235.65 L/s
式中: Q— 雨水设计流量(L/s);
q— 设计暴雨强度187.03 L/(s•hm2);
Ψ—径流系数;取0.4
F— 汇水面积;取3.15hm2。
3、上述主要设计参数合理可行性的分析初步意向
(1)设计重现期
○《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情增减。
○《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第3.2.4 条规定雨水管渠设计重现期的选用范围。
雨水管渠设计重现期选用范围是根据我国各地目前实际采用的数据,经归纳综合规定。鉴于我国幅员广大,各地气候状况、地形条件、重要程度和排水设施各异,故规定一般地区的重现期为0.5~3 年;重要地区为3~5年。国内一些城市采用的设计重现期见表 3 。考虑杭州为多雨地区,结合目前国内雨季排水存在问题较多,所以上述重现期(P)应采用2年较为安全可行。
(2)降雨历时
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.5条 雨水管渠的降雨历时,应按下列公式计算: t=t1+mt2
式中 t——降雨历时(min);
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺 盖情况而定,一般采用5~15min;
m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2;
t2——管渠内雨水流行时间(min)。
上述降雨历时=地面集水时间+管渠内雨水流行时间,上述降雨历时采用20min,按设计汇水面积31500 m2测算基本合理。
(3)径流系数
○《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.2 条径流系数,可按表3.2.2-1的规定取值,汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按表3.2.2-2的规定取值。
○《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第3.2.2 条规定径流系数的选用范围。表 3.2.2-1 列出按地面种类分列的综合径流系数ψ值。表3.2.2-2 列出按区域情况分列的综合径流系数ψ值。国内一些地区采用的综合径流系数ψ值,见表 1 。表中杭州地区综合径流系数为0.6~0.8。
所以上述径流系数取0.4偏低,应调整为0.7。
(4)初步意见
按上述分析测算:
○基本条件:重现期(P)采用2年、降雨历时(t)20min、设计暴雨强度(q)计算为228.11L/(s•hm2);汇水面积(F)取3.15hm2、径流系数(Ψ)取0.7、雨水设计流量(Q)502.99 L/s;
○查钢筋混凝土管满流水力计算表,管径(d)800mm、管道坡度(i)0.15%、设计流量(Q)512.20L/s,管内流速(V)1.02m/s。
计算最终结果:可采用D800mm钢筋混凝土排水管。
回复
25楼
谢谢楼上的详细解答!!!!!
回复
26楼
根据计算肯定是不够的,况且600的管道
坡度1.5千分之,太小。一到大雨肯定有问题,内涝,
当然,可以把工程内的室外标高做的高一点,一般可以高于市政的路面300-500,可以保证不会内涝,但是银子就需要大大的了。
回复
27楼
我不知道怎么计算的呢,在学习中
回复
28楼
D600的应该说勉强够
回复
29楼
不够,肯定不够
回复
30楼
雨水管能做大一点就做大一点,谁会去疏通,等到排不出去了就像楼上说的看大海了
回复
31楼
不够
苏州的是径流系数小于等于0.65,用800的管;大于0.65的话,就得按1000了
你的绿化率才10%,明显大于0.65啊
回复