现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。 请教这样会有问题吗?

现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。
请教这样会有问题吗?
免费打赏
jsrt001
2011年10月10日 14:38:47
32楼
我公司专业生产给排水涂塑复合管道,期待与您的合作!联系人:龚琴 18061280905 QQ:2579727569
回复
jinghuazhuanjia
2011年10月11日 10:50:48
33楼
不知道不知道
回复
hyingman
2011年10月11日 11:51:35
34楼
先看看市政是多少好吗?
回复
wtgps1989
2011年10月24日 17:16:02
35楼
管径最好大点 我做过一个小区雨水出口有4个 主管都在600左右。
管径增大点保险点
回复
galaxy1983
2011年10月24日 17:56:56
36楼
在苏北地区都不够,杭州更够呛。
根据周围管网情况、小区内地形多确定几个出口
回复
wsww1234
2011年10月26日 10:23:10
37楼
我也简单算了一下,重现期1年,径流系数取0.65,集水时间10min,设计流量647.7,而600管坡度0.0015的话,排水257,一比较,太小了
回复
sojoyee
2011年10月26日 15:51:09
38楼
千分之一点五的坡地势肯定好不到哪去,等结果学习