35000平安置小区排水总管用D600会有问题吗
fhlpps
fhlpps Lv.14
2011年08月31日 16:53:58
只看楼主

现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。 请教这样会有问题吗?

现有一35000平方米面积的安置小区,绿化率约为10%,其它都是道路和安置房,排水总管用了D600的砼管,排水坡度只为0.15%,暴雨时会不会满溢,水是排入附近河道的,只有这一个D600的出水口,小区在杭州的。
请教这样会有问题吗?
免费打赏
灏瀚
2012年06月01日 13:23:19
42楼
总归是计算,才能得出结论。与当地的暴雨强度,径流系数,还有道路坡度,要考虑管道的覆土要求等等,是需要综合各种条件。
回复
xhxra98
2012年06月06日 15:54:35
43楼
24楼比较详细,楼主要自己复核.
回复
cqw075
2012年07月05日 11:30:10
44楼
排水口与河道的高差是多少,条件满足的话我可以给你设计虹吸式雨水排水管网系统
联系:QQ898173233
回复
cctv3321
2012年08月28日 18:24:12
45楼
真是人才啊,不想多说。
回复
yueerkan
2012年08月29日 20:34:45
46楼
河水倒灌问题考虑没?
回复
灬天蝎乄
2012年10月20日 14:56:00
47楼


真透彻啊!
回复
qqq5212454
2013年12月18日 10:26:34
48楼
我是过来学习的
回复
lkzk2013
2013年12月18日 14:04:10
49楼
需要计算一下子