前室楼梯间送风量计算
neousst
neousst Lv.2
2005年03月25日 00:00:00
只看楼主

软件简介: 前室,楼梯间正压送风量计算表,只要输入相关参数就能得出楼梯间,前室正压送风量。 附件名:20051301107024960479.zip 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

前室,楼梯间正压送风量计算表,只要输入相关参数就能得出楼梯间,前室正压送风量。



附件名:20051301107024960479.zip

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
danielwenjian
2007年01月21日 14:05:33
2楼
下来参考一下,呵呵
回复
qshxhan
2007年01月21日 15:21:13
3楼
每次在闲暇时都来这里,这里是学习的好地方,谢谢各位楼主的慷慨解囊,让我在这里学到很多知识。
回复
qshxhan
2007年01月21日 15:23:26
4楼
每次在闲暇时都来这里,这里是学习的好地方,谢谢各位楼主的慷慨解囊,让我在这里学到很多知识。
回复
s0937
2007年01月23日 11:19:43
5楼
excellent
回复
bijinchen
2007年01月25日 10:45:34
6楼
好软件啊,谢谢了
回复
mlj311
2007年01月27日 12:30:54
7楼
sss
回复
print1982
2007年02月08日 00:11:40
8楼
好像你的计算公式有点问题吧 “保持正压值所需的风量”好像是L=nFv(1+b)/a*3600
即使公式(L2=FVN2)无错(高规条文解释里的公式)
那么其中“F(每层开启门总面积)”的计算有误,
你把所有疏散门的面积都加上去了,应该是只加一扇门的面积就可以了吧,
最后造成计算结果偏大,而且大很多啊
我的一点遇见 恳请答复
谢谢
回复
catahcy
2007年03月20日 13:36:55
9楼
谢谢楼主!
回复
neousst
2007年06月14日 11:03:54
10楼
我的表是按照上海《民用防排烟技术规程》编制的,F为每层开启门总面积,n为同时疏散的层数。高规中F的定义不清楚。
回复
monkeywy
2007年06月14日 14:09:47
11楼
很有参考价值,thanks