好像你的计算公式有点问题吧 “保持正压值所需的风量”好像是L=nFv(1+b)/a*3600
即使公式(L2=FVN2)无错(高规条文解释里的公式)
那么其中“F(每层开启门总面积)”的计算有误,
你把所有疏散门的面积都加上去了,应该是只加一扇门的面积就可以了吧,
最后造成计算结果偏大,而且大很多啊
我的一点遇见 恳请答复
谢谢
回复
9楼
谢谢楼主!
回复
10楼
我的表是按照上海《民用防排烟技术规程》编制的,F为每层开启门总面积,n为同时疏散的层数。高规中F的定义不清楚。