4000方工业用循环水,提升至4座冷却塔冷却,泵的扬程确定(系改造工程,必须仅用一台额定流量4000方的泵)。
4000方工业用循环水,提升至4座冷却塔冷却,泵的扬程确定(系改造工程,必须仅用一台额定流量4000方的泵)。
2楼
考虑冷水塔进水点与液面的静高差,冷水塔进水的压力水头,管道、管件的水头损失
回复
3楼
虑冷水塔进水点与液面的静高差,冷水塔进水的压力水头,管道、管件的水头损失,还要考虑配水喷头所需的水头压力啊
回复
4楼
三楼的考虑基本全面。 如果不经过计算,把上面的因素考虑后,加上一个数值就可以了。!
回复