有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
有个设备基础,厚度为1.5米,三排16的钢筋,如何设置马蹬筋?按照规定高厚度的板应该采用型钢支撑的措施,那么型钢支撑的规格型号一般是怎么样的?有经验的朋友帮助解答下,谢谢!
12楼
考虑以后混凝土浇筑施工固定泵对支撑的影响,还是设置了支撑!
回复
13楼
那搭设脚手架的人工费和钢管租凭费是不是比支撑钢材便宜很多了?如果是的话,你这个方法真的可以提倡
回复
14楼
应该是直接用1300左右的钢筋焊起来的
回复
15楼
方法是不错,但是就像有些人说的一样,那搭设脚手架的费用,人工费用比省下的钢筋费用便宜多少?
回复
16楼
1米5的也不算厚,可以不需要三排筋的。马凳筋常规做法就可以了。
回复
17楼
马蹬筋的作用无非是控制钢筋网片的变形和空间位置,达到此目的即可,施工单位有许多办法可以解决,只要不赔钱他们就没问题。
回复
18楼
学习了
1.5m不算厚,但是3、4m厚的就能省钱了 方法很好
回复
19楼
pkpm施工软件就能计算,很简单的,一般支架钢筋直径与筏板基础钢筋一样,间距1000-1200之间,梅花布置就可以了。
回复
20楼
不过支架立筋要焊上斜撑,形成三角形结构,比较稳定
回复
21楼
二楼的兄弟能提供以下cad图就更好了啊,谢谢兄弟们的分析。
回复