人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?
人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?
2楼
在人防内加个防爆波阀门就是了
回复
3楼
防爆波阀门是都要加的,
不过150的管太大了,可以用两个80管并联代替
回复
4楼
DN150相当于4个DN80管。太麻烦了。
回复
5楼
可以先横向穿围护并加设防爆波阀(其实就是抗力大于1.6MPa普通阀), 出人防后找个可以穿的地方进入上一层, 当然有管井更好。
这样做要使管道绕一下, 不过也没办法!
DN150不能穿人防顶板!!加阀也不行!!
回复
6楼
楼上的,哪里的规范?150不能穿
回复
7楼
人民防空地下室设计规范第3.1.6及其条文说明
回复
8楼
泵房和人防在同一层地下室内,穿泵房顶算不算穿人防?
回复
9楼
人防的划分问建筑, 一般泵房不属于人防
回复
10楼
但是如果泵房在护围结果内怎么呢?
回复
11楼
对!对!对!对!
可以先横向穿围护并加设防爆波阀(其实就是抗力大于1.6MPa普通阀), 出人防后找个可以穿的地方进入上一层, 当然有管井更好。
这样做要使管道绕一下, 不过也没办法!
DN150不能穿人防顶板!!加阀也不行!!
对!对!对!对!
回复