人防顶板穿管
szm6f
szm6f Lv.2
2003年06月24日 20:40:17
只看楼主

人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?

人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?
免费打赏
psis
2003年06月24日 21:30:04
2楼
在人防内加个防爆波阀门就是了
回复
飞鱼
2003年06月24日 22:59:52
3楼
防爆波阀门是都要加的,

不过150的管太大了,可以用两个80管并联代替
回复
自来水
2003年06月25日 09:14:34
4楼
DN150相当于4个DN80管。太麻烦了。
回复
crazyzhu
2003年06月25日 14:15:31
5楼
可以先横向穿围护并加设防爆波阀(其实就是抗力大于1.6MPa普通阀), 出人防后找个可以穿的地方进入上一层, 当然有管井更好。
这样做要使管道绕一下, 不过也没办法!
DN150不能穿人防顶板!!加阀也不行!!
回复
psis
2003年06月29日 20:29:43
6楼
楼上的,哪里的规范?150不能穿
回复
crazyzhu
2003年07月03日 09:16:46
7楼
人民防空地下室设计规范第3.1.6及其条文说明
回复
hai_
2003年07月03日 09:26:53
8楼
泵房和人防在同一层地下室内,穿泵房顶算不算穿人防?
回复
crazyzhu
2003年07月03日 09:35:51
9楼
人防的划分问建筑, 一般泵房不属于人防
回复
scotte
2003年07月04日 18:42:38
10楼
但是如果泵房在护围结果内怎么呢?
回复
8lwhb
2003年07月04日 21:52:41
11楼
对!对!对!对!
可以先横向穿围护并加设防爆波阀(其实就是抗力大于1.6MPa普通阀), 出人防后找个可以穿的地方进入上一层, 当然有管井更好。
这样做要使管道绕一下, 不过也没办法!
DN150不能穿人防顶板!!加阀也不行!!
对!对!对!对!
回复