人防顶板穿管
szm6f
szm6f Lv.2
2003年06月24日 20:40:17
只看楼主

人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?

人防规范中有一条,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,必须穿过的话直径不得大于75mm,我现有DN150的喷淋与消防管须从地下水泵房引出,穿过地下室顶板,问如何处理?
免费打赏
枫松柏
2003年07月05日 05:51:28
12楼
我想规范非常明确的说不让穿DN150管,请问加设防爆波阀是规范补充说明里的吗,如果不是,还是绕行
回复
chinawater
2003年07月05日 06:11:02
13楼
泵房一般是围护外,可以按正常传过其外壁。
回复
crazyzhu
2003年07月08日 09:12:12
14楼
8lwhb, 你到是省事, 考我的贴子加几个"对"就行啦???!!!!
不过没关系, 我不介意, 哈哈哈哈哈_________
回复
szm6f
2003年07月11日 18:47:31
15楼
我后来让建筑局部落低,管穿侧壁到上面。
回复
coneon
2003年07月11日 20:00:12
16楼
只是说是与人防(区)无关的管不能大于DN75,现在喷淋管为人防本身用,所以没有管径上的限制。
回复
crazyzhu
2003年07月11日 21:24:35
17楼
szm6f这样做也可以
回复
suofeiya
2003年07月11日 22:49:58
18楼
crazyzhu 的办法很好,可以呀!~
回复
rain-lu
2003年07月12日 10:52:42
19楼
crazyzhu 的办法不好,不可以呀!水泵房设在人防内应属于人防内部建筑
其管道穿越的外墙属于人防的维护结构所以
不可以
还有DN150的管道相当于8个DN80的管道不是两个也不是四个。
且DN80》DN75,不符和规范要求。
回复