我是学给排水专业的,在公司兼做暖通,一年了,也就学到了简单的暖通设计。现在公司投标,我已经估算出散热量约180KW,供回水温度为110/70℃,现要提供入口管径及流量?我参照以往项目选了DN80的管径,现还需要提供流量,我按照Q=0.86Q/ΔT来算,和查表的结果都是4t/h左右,可是跟以往相似项目设计院提供的数值差了10倍(以往都是外包给设计院做),我不知道那里出错了?我懵了
我是学给排水专业的,在公司兼做暖通,一年了,也就学到了简单的暖通设计。
现在公司投标,我已经估算出散热量约180KW,供回水温度为110/70℃,现要提供入口管径及流量?
我参照以往项目选了DN80的管径,现还需要提供流量,我按照Q=0.86Q/ΔT来算,和查表的结果都是4t/h左右,可是跟以往相似项目设计院提供的数值差了10倍(以往都是外包给设计院做),我不知道那里出错了?我懵了
22楼
顺便解释一下为什么民用建筑要采用95度以下热媒:
大家都知道,高温水采暖温度高,散热器平均温差大,传热系数高,所有使用的散热器小,由于温差大,所有流量小、管径小。这样看起来都是优点了,既省钱效果又好,可为什么不建议采用高温水采暖呢?
接见下贴
回复
23楼
接上贴:
这是因为:1。热媒温度高,散热器表面温度高。不利于室内卫生。过高的散热器表面温度可以扬尘! 2。过高的散热器和管道温度以烫伤人。 3。水温过高热损失大。 4。散热器表面温度高,室内空气干燥,人员长期在室有不舒服感。 5。散热器表面温度高,室内宜有异味。(这个不难理解把)
欢迎同行批评指正和补充!
回复
24楼
就是用在厂房的啊
回复
25楼
热媒是从业主原有的厂区热媒管道中接出来的啊?是业主提供的
回复
26楼
是业主提供的也不能直接用,必须换热后用二次水!
回复
27楼
(1) 已知热负荷和温差,计算出总水流量3.87立方/时.
(2) 确定总水管的水流流速 v m/s
(3) 根据质量方程Q=AV倒推管的截面积A,选择标准管径.
(4) 根据选择的管径重新核算水流量.
需要一步步计算,不能仅仅参考以往的案例.
回复
28楼
110/70温度高了,建议增加板换,供热温差在15摄氏度上下为宜,计算管径也可按照15度算。如果不想加板换,也可加一台混水泵。总之供回水温度要降下来。设计院的设计参考价值,仅供参考。
回复
29楼
厂房内可以采用高温水,也可以采用低温水,这样就不难理解了,你和设计院的设计条件不一样,所以,都有道理。但我仍不建议采用高温水.既然已经设计了按设计执行就可以了!
回复
30楼
首先,温度就不对,哪有这么高的温度直接供暖?就算是,DN65的就够了,80的太大了
回复
31楼