供电中失电不被察觉
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年09月01日 20:41:53
只看楼主

我单位出现过几次供电中失电的现象,具体表现在:应急灯会应急点亮电源箱的接触器失电,局域网的服务器失电,除此之外其他动力设备并没有失电。说明:应急电源箱与服务器不是接在同一电源上的,并且应急电源分支电源箱不止一个出现失电。服务器UPS电源不能发挥作用断电后不能持续1分钟。这种故障现象如何解释。我猜想供电公司会不会瞬间倒电,将故障线路分离出来检修投入备用线路,使用瞬间操作的方案不影响用户用电亦不被察觉,还有一种叫法称为晃电。这两种因素使得部分电气的接触器线圈突然失压而掉电或者是电压的检测电路发现电压不对而保护性关机。

 恳请有过这方面经历的同仁给予点拨,谢谢。
免费打赏
tflash
2011年09月02日 11:04:22
2楼
失电是什么意思,停电吗?一般但供电的电压有波动时,一些精密的机器对电压要求很高,会有停电现象。不是很重要的单位,电力公司很少会配有备用电源的。至于瞬间倒送电的情况就更少,基本上都要十几分钟的。
回复
boeing_s
2011年09月02日 11:44:13
3楼
没怎么看懂lz描述的情况
你的服务器和应急灯肯定是不会接在一个电源的。服务器从UPS取电,而UPS除了自带的电池,一般是不允许对其它充电设备供电的,包括通信系统的直流电源,也包括你说的应急灯。
如果是供电局进行倒闸操作,都会通知用户,而且这种操作对你UPS的负载肯定没影响。怎么会造成服务器失电呢?如果停电时间长到你UPS电池都放完了,也不能叫做无法察觉吧。
回复
wangfei911
2011年09月02日 11:58:12
4楼
1.你的UPS不是“在线式”供电的,瞬时断电就会出现“失电现象”。
2.失电现象的原因,要检查是否有大负荷电器启动。
回复
鸭江绿水
2011年09月02日 12:21:16
5楼
晃电是系统原因.无法避免一楼主弟二问关于UPS停电后维持时间短我想有两个原因一是UPS电池失效或本身功率小却带了大负荷二早己停电未发觉、等知道时己晚.
回复
lingxuct
2011年09月02日 13:08:46
6楼
供电系统晃电是一种故障出现时的瞬间现象,也是存在现实中的。
UPS下失电(不能持续1分钟)肯定不是电源的原因。
“应急电源分支电源箱不止一个出现失电”?

楼主在企业中对电的管理有职责吗?出现这种现象,应该安排电工查问题和原因,不是到这里空叫,我们在这无法帮你查原因,分析原因你也没给分析的条件。
回复
lhyaohero
2011年09月02日 17:21:28
7楼
首先自查,看看自己中心配电室和出现问题的配电室或配电柜,母线上螺丝压的紧不紧,有无发热变色现象,最好用手持红外线测温仪测试下,简单快速。另外,看看总零有没有虚接,松动。晃电原因有很多,真正自己的问题排出了,就是公共线路上别人出事把变电站的出线柜顶跳了,重合闸;也可能是变电站本身设备的问题,还有可能是架空线路(裸导线)在风吹大树,造成单相接地或者相间短路,很多原因,但是在变电站基本上是没有故障记录的,删了。
你说的比较乱。既然是晃电,时间很短,你的服务器UPS会在有电的情况下充电储能,无所谓不能支持1分钟,除非你的ups是接在接触器下面或者有失压脱口的断路器下面了,建议取消接触器或失压。
另外,可以走上层路线,让公司高层或者与电力系统关系好的领导出面,供电局会比较上心的自查甚至免费为客户检查。
回复