断路器铜排被氧化是否会影响性能
kstream
kstream Lv.3
2011年09月01日 22:40:00
来自于断路器
只看楼主

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。
上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。
免费打赏
nbyjming
2011年09月08日 07:56:58
12楼
银氧化后生成氧化银,接触电阻将大大增加,大概是银的一千多倍吧。
回复
tyc_198
2011年09月08日 08:38:41
13楼
不管是什么氧化物都不应该有的,母线表面做的防氧化处理自身氧化了这很不正常吧!再深入发展的话母排本身不也氧化了吗!
回复
mente521
2011年09月08日 09:12:28
14楼
期待高手解答!
回复
scllyh
2011年09月08日 13:08:34
15楼
如果只是表面的银氧化了没什么问题,别是里面的铜也氧化了,我看还是换货的好,再说了,ABB的开关那么贵,再怎么也不能以次充好吧
回复
boeing_s
2011年09月08日 13:57:42
16楼
部分铜排镀银本来就是因为铜排易氧化,为了提高抗氧化性能才镀的,当然银的导电率也更好点
结果镀上去的银粉自己就先氧化了
要说氧化物导电率到底怎么样,这还真不清楚,但是镀层锈蚀,这就肯定是不合格产品了,再扯什么导电率,纯属混淆视听。
网上找到一个企业对产品镀银的检验标准,可以参考一下 http://wenku.baidu.com/view/ec0fdd3183c4bb4cf7ecd1a6.html
记得华为也有这方面的企业标准。总之,镀层锈蚀先从外观上就已经不合格了。
回复
boeing_s
2011年09月08日 14:00:14
17楼
看了看华为的标准,有这么几个说法
1.镀层不允许有起泡,脱落,可以有轻微变色
2.包装后的零件在一年内镀层颜色可加深,但不允许有变黑及导电性能降低的现象。
回复
baobao1003
2011年09月08日 16:35:04
18楼
回复
不下棋的棋手
2011年09月08日 16:39:02
19楼

按照华为验收标准,断路器铜排属于A类,变色都不允许出现,更不用说发黑了,氧化银和硫化银导电性能接近银,但会随温度上升增加,退换货吧

[ 本帖最后由 jdyxf 于 2011-9-8 16:48 编辑 ]
回复
wysh
2011年09月08日 16:50:42
20楼
没事,可以正常使用。
回复
zxd8083
2011年09月08日 19:53:26
21楼
不影响使用。不过母排应当做防氧化处理。
回复