刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。
刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。
上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。
12楼
银氧化后生成氧化银,接触电阻将大大增加,大概是银的一千多倍吧。
回复
13楼
不管是什么氧化物都不应该有的,母线表面做的防氧化处理自身氧化了这很不正常吧!再深入发展的话母排本身不也氧化了吗!
回复
14楼
回复
15楼
如果只是表面的银氧化了没什么问题,别是里面的铜也氧化了,我看还是换货的好,再说了,ABB的开关那么贵,再怎么也不能以次充好吧
回复
16楼
回复
17楼
看了看华为的标准,有这么几个说法
1.镀层不允许有起泡,脱落,可以有轻微变色
2.包装后的零件在一年内镀层颜色可加深,但不允许有变黑及导电性能降低的现象。
回复
18楼
回复
19楼
按照华为验收标准,断路器铜排属于A类,变色都不允许出现,更不用说发黑了,氧化银和硫化银导电性能接近银,但会随温度上升增加,退换货吧
[
本帖最后由 jdyxf 于 2011-9-8 16:48 编辑 ]
回复
20楼
没事,可以正常使用。
回复
21楼
不影响使用。不过母排应当做防氧化处理。