断路器铜排被氧化是否会影响性能
kstream
kstream Lv.3
2011年09月01日 22:40:00
来自于断路器
只看楼主

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。

刚到货的ABB塑壳断路器上接线铜排从外观上看有大量黑点,经咨询ABB人员,说是铜排上镀了银,这些黑点主要是银被氧化,产生氧化银和硫化银,但这两种氧化物和银的导电率差不多,不会影响断路器铜排的导电性能。
上网也找不到这两种氧化物的导电率,不知道这种解释是否正确,还是有点不放心使用。
免费打赏
凌乱阳光
2011年09月11日 10:52:41
32楼
时间长了,都会黑
回复
hb1979
2011年09月11日 10:56:58
33楼
没什么的,用水沙纸做下处理,再在连接处投摸导电膏就可以了
回复
yangjiajiangwo
2011年09月11日 20:17:32
34楼
最好拿去电镀
回复
zfm19761203
2011年09月12日 21:18:59
35楼
不一些使用,连接时擦干净涂抹导电膏
回复
zfm19761203
2011年09月12日 21:19:40
36楼

不影响使用
回复

相关推荐