车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图
现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/2E/rBBhH11JD-OAabAfAAF70m4OTjk845.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
如果改动,就要从新设计。
回复
23楼
还是分开吧。
回复
24楼
回复
25楼
同意6楼看法!最好选用电机保护型开关!
回复
26楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
27楼
没有什么大问题,都可以用,建议将动力闸换成D系列的,导线应该是4x2.5,不是5x2.5
回复
28楼
同意6楼看法!最好选用电机保护型开关!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
29楼
1、后与设计院沟通,将YJV线由起初的6mm改为16mm(总线)和10mm(支线)。
支线10mm靠哪个断路器保护,如果由总断路器保护,应和进线16mm一样
回复
30楼
后与设计院沟通,将YJV线由起初的6mm改为16mm(总线)和10mm(支线)。
支线10mm靠哪个断路器保护,如果由总断路器保护,应和进线16mm一样
回复
31楼
风机开关最好改为三相D系列16A的,6A、10A的用的并不多,实际价格更高。
回复