今天发现的一个问题,依然没有找到原因,具体情况是这样,住宅面积约180平米,户内总开关设计为3P漏电开关,它的上级开关设在电井内,是4P的空气开关,但是接上送电不出,户内分开关只要一合闸,总开关就跳闸,请各位高手分析原因。
今天发现的一个问题,依然没有找到原因,具体情况是这样,住宅面积约180平米,户内总开关设计为3P漏电开关,它的上级开关设在电井内,是4P的空气开关,但是接上送电不出,户内分开关只要一合闸,总开关就跳闸,请各位高手分析原因。
22楼
4及漏电开关以下严禁PE线和N线做重复接地。
回复
23楼
3P的漏电开关不能用与上级使用4P的空气开关无关,开关合不上,应该是负荷侧有单项负荷存在,如室内电灯在合闸位,漏电开关适合不上的。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/se.gif)
回复
24楼
3P漏保????你进户线是三相电吗??民规上不是规定,带漏保的开关,切断相线的同时也得切断N线吗?不然漏保怎么用??我觉得应该换4P的漏保吧!!
回复
25楼
这是正确答案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
26楼
回复
27楼
应该用四极的漏电断路器啊
回复
28楼
怎么没有3p漏电啊,电动机用的漏电开关就是3p的,3P漏电开关也可以用在照明上,随便两根线就行。关于户内开关一送总开关就跳,可能是线路有短路的地方。
回复
29楼
3极漏电断路器接单相负荷推不上闸的
回复
30楼
应该是线接错了,先查查3P漏电下接的是什么设备,上级4P开关的N相带不带短路保护,4P开关出线N是怎么接的,
回复
31楼
就算3进3出不带N的漏电开关叫零序开关,那能用在三相不平衡负载上吗??
本人就接过一个使用在照明回路上,怎么还是可以用的啊???
回复