高层的商业服务网点能算吗?
kezunsn
kezunsn Lv.4
2011年09月03日 07:18:02
只看楼主

7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:。。。。高层建筑中的商业服务网点能算到这儿的“各层”吗?如果算的话,那两层的商业服务网点(户内楼梯,2层为1层的服务用房),如何设消防栓才是规范的做法?

7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:。。。。
高层建筑中的商业服务网点能算到这儿的“各层”吗?
如果算的话,那两层的商业服务网点(户内楼梯,2层为1层的服务用房),如何设消防栓才是规范的做法?
免费打赏
kezunsn
2011年09月03日 07:24:39
2楼
在我们这儿,见过有做、也有不做的。作为设计做与不做的依据是什么呢?
回复
kezunsn
2011年09月03日 07:27:23
3楼
在我们这儿,见过有做的,也有不做的。但设计做与不做的依据是什么呢?
回复
w-jwei
2011年09月03日 13:13:17
4楼
1、不用说,肯定要设消火栓,
2、网点设消火栓,各地做法不一样,有的地方是每个房间设一个,上下,左右可借用。有的地方不行,每个房,每层均要设两个。前一个是江苏,后一比如是山西。
回复
kezunsn
2011年09月04日 15:16:04
5楼
大使你好,见如此审图人对18层住宅之审图意见?
1.一层商铺给水管水表建议集中设在一个水表箱内,在一起的商铺卫生间排水管应合并,不必每个卫生间一根排出管,另室外排水井设置太多,应优化合并。
2.一、二层商铺未超过300㎡,不必每个商铺设室内消火栓,一、二层商铺消火栓可取消,只要布一个轻便消防水龙头。
3.XL-2建议设在水井内,消火栓箱安在水井墙上。
4.减压稳压消防栓建议改用减压孔板,18T消防水箱可改为12T。
5.排水管上的专用通气管均可取消。
6.消防电梯集水井潜水泵排出管不须加大到DN100。
回复
w-jwei
2011年09月04日 19:02:21
6楼

有些是优化建议,你可改也可不改!!
回复
kezunsn
2011年09月04日 22:00:20
7楼
是呀,但总感觉有些提法蹊跷:
1.。。。。。在一起的商铺卫生间排水管应合并,不必每个卫生间一根排出管。。。(好吗?)
2.。。。。一、二层商铺未超过300㎡,不必每个商铺设室内消火栓,一、二层商铺消火栓可取消,只要布一个轻便消防水龙头。。。。(合乎规范吗?)
3。。。。。。消火栓箱安在水井墙上。。。。(大使,你也这样设计过吗!)
4。。。。。18T消防水箱可改为12T。。。。。(不是说大点好吗?小区里还有车库)
5。。。。排水管上的专用通气管均可取消。。。。(规范好象也不是这样的呀?)
。。。。。。
大使请求你来个说法。
回复
kezunsn
2011年09月04日 22:01:55
8楼
希望论坛里的高手们给个意见。先谢了。