如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
如果是双头应急灯还有消防强启的必要吗?以前好象是正常亮一个,停电亮另一个的,现在不知道如何?
普通的带蓄电池的灯具可以用接触器+非持续工作线实现消防状态一定亮,这个大家都懂。现在只说双头应急灯的问题,请懂的兄弟说说
12楼
应该强启点亮。
这是功能性要求!
而且,强启状态下,使用的供电电缆或导线是阻燃性的。
还有就是对于某些项目有监控要求,没有强启便意味着消防功能没有实现。
回复
13楼
常见的是两个头都不亮的。---这是因为正常状态亮的那个可以用外加开关关闭而已
回复
14楼
但是我看现在的图集和很多设计图纸消防疏散通道上确保照度的都是用双头灯
回复
15楼
是不是先由外部电源供,全部停电(连柴发也停)了,才由本身带蓄电池供?
回复
16楼
你确定吗?我看过具体产品,未见你所指的开关啊。实际工程中也未见过外加开关的大头灯。
比较特殊的做法,发张图上来看看。
回复
17楼
确实如此,只要有外部电源进入,双头灯是不会亮的,你强启也是外部电源,所以双头灯不能使用消防强启电源。
回复
18楼
双头应急灯一般用在消防照明中是不亮的,停电时双头应急灯打开,它本身带蓄电池和自投装置,不能用在强启线路中,消防切电时自动打开。
回复
19楼
这一块好像各地做法都很混乱,而且还要迁就当地消防局意见,不好搞
回复
20楼
消防双头灯平时 是不亮的!这是1!双头灯消防强启动是靠断电!这是2!
回复
21楼
现在有生产厂家的双头应急灯是带强启接口的
回复