我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。
参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
![New Bitmap Image.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
回复
13楼
变频器出线太长,应该加出线电抗器
回复
14楼
学习中,路过
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
15楼
感觉应该与西门子联系,看你的谐波是怎样产生的。从根本上来解决问题,如果实在没有办法在加电抗器和滤波器。
回复
16楼
因为主电源进线整流端时,就应该实际你电网的实际情况,来分析,然后在整流 到逆变部分,也是要通过电抗器进行虑波的
跟据你变频器的容量选择电抗器
回复
17楼
首先,你试试不考虑谐波问题,单从发热这个出发点看看?
不知道你是不是空载测试还是还负载?
先试试空载怎么样?
电流是多少?正不正常?
改变变频器与电机匹配的方式,据体看看说明书。
回复