我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热

我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。
参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
New Bitmap Image.JPG

New Bitmap Image.JPG

免费打赏
xiansaibo
2011年09月14日 16:11:54
12楼
采用西安赛博电气专业生产的有源电力滤波器 http://www.apf.com.cn 可以治理2--25次的单次或多次谐波。
回复
punkbright
2011年09月15日 10:48:04
13楼
变频器出线太长,应该加出线电抗器
回复
c89
2011年09月15日 13:54:18
14楼
学习中,路过
回复
ajia0527
2011年09月15日 16:08:55
15楼
感觉应该与西门子联系,看你的谐波是怎样产生的。从根本上来解决问题,如果实在没有办法在加电抗器和滤波器。
回复
yyid2008
2011年09月17日 16:05:05
16楼
因为主电源进线整流端时,就应该实际你电网的实际情况,来分析,然后在整流 到逆变部分,也是要通过电抗器进行虑波的
跟据你变频器的容量选择电抗器
回复
learndozen
2011年09月19日 17:20:36
17楼
首先,你试试不考虑谐波问题,单从发热这个出发点看看?
不知道你是不是空载测试还是还负载?
先试试空载怎么样?
电流是多少?正不正常?
改变变频器与电机匹配的方式,据体看看说明书。