混凝土构件as的取值
tsxyfyc1017
2011年09月04日 20:16:00
只看楼主

做了一部分混凝土构件承载力和配筋计算的练习题,对as的取值问题总是和答案有一些区别,请问有没有什么规律呢,比如:一梁界面高600mm,受拉钢筋2根20的,很明显as应该为35mm,但是答案上偏偏取的为40mm,有时候as的取值对答案有很大的影响,请问有什么规律吗

做了一部分混凝土构件承载力和配筋计算的练习题,对as的取值问题总是和答案有一些区别,请问有没有什么规律呢,比如:一梁界面高600mm,受拉钢筋2根20的,很明显as应该为35mm,但是答案上偏偏取的为40mm,有时候as的取值对答案有很大的影响,请问有什么规律吗
免费打赏
tsxyfyc1017
2011年09月04日 20:17:27
2楼
自己顶一下,望高手解答
回复
ljwsky
2011年09月04日 23:55:32
3楼
按照规范理解,保护层厚度+受力钢筋的一半。
回复
vigorn
2011年09月05日 23:37:10
4楼
楼上说的很正确。。。
回复
jingdiwa007
2011年09月06日 09:54:21
5楼
那双层钢筋时怎么取值呢
回复
饭团小鱼儿
2011年09月08日 22:07:33
6楼
as是受拉钢筋的合力中心到混凝土边缘的距离,所以对于单层钢筋是保护层加钢筋半径,双层的就是取保护层厚度加一层钢筋直径再加一般钢筋之间的净距

qq_1540823850018:请问双筋,上侧受压,下侧受拉的as怎么算

回复
wwgyy
2014年06月13日 20:20:01
7楼
我也有同样的困惑,希望哪位高手指点一下。
回复
qq772607725
2015年03月24日 15:24:25
8楼
我记得是保护层加上钢筋的半径在加上箍筋的直径一般取8
回复
jinying198
2015年03月24日 15:54:06
9楼
自己算算,差别不大
回复
donkris
2015年03月24日 16:15:15
10楼
as=20+10+10=40锛屽叾涓
回复
钟小蛇
2016年01月04日 14:56:49
11楼
本帖最后由 钟小蛇 于 2016-4-17 16:32 编辑


●首先,根据《混凝土结构设计规范(GB50010-2010)》的8.2节,也就是第102页,可以查出,环境类别一对应的梁保护层厚度为20。

●然后查阅对应的条文说明,也就是第337页第二点,里面有一句话:“从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外边缘,而是以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外边缘,来计算混凝土保护层厚度”。看规范不看条文说明是没有意义的,一定要看啊。
●这两种保护层厚度的区别我已经画图在下面啦!

●从这个条文说明我们可以看出:以前只是对纵筋留了保护层厚度,现在是对箍筋留了保护层厚度,是观念的进步,因为实践证明:不能认为只有纵筋才重要。如果箍筋锈蚀,导致耐久性降低,纵筋也随之降低寿命,所有部件达到差不多的寿命才是最合理最经济的。

●楼主的问题我来解决:
保护层厚度=20
箍筋直径=10
纵筋直径为20,它的一半=10
合计:20+10+10=40