桥台基础局部软弱处理
wandou6221
wandou6221 Lv.6
2011年09月05日 04:09:54
来自于桥梁工程
只看楼主

U型桥台基坑开挖后,地质揭示右幅为坚实基岩,左幅部分为基岩,局部较软。软弱面为桥台左幅前墙和侧墙局部处,面积约12平方米,软弱处为孤石夹粘土。探坑2米后,触探试验数据为150多KPa。问:换填基础,加大原扩大基础襟边可行吗?会不会产生不均匀沉降?软弱处挖到基岩可能性小的情况下,是否需要加大墙身高度,再作换填。

2011年09月08日 09:11:09
12楼
软弱处最好挖到基岩,太深的话也可挖两根桩基,先做一个条形基础,上面再施工U台。
回复
yzl656788
2011年09月09日 10:12:04
13楼
哦 高手
回复
suelang
2011年09月09日 17:06:45
14楼
我们97年处理过这种小面积的软基处理,桥台是E型桥台,局部加固采用挖除80cm,底部铺一层钢筋,并设10cm的钢筋保护层,再浇筑混凝土,至今未出现异常
回复

相关推荐

APP内打开