燃煤供暖锅炉房,建筑高度25.5m,建筑体积12000m>3,按《锅炉房设计规范》,仅需在运煤层、输煤栈桥设室内消防给水,但现锅炉房建筑高度25.5m,又应为高层建筑,消防应如何考虑,是否设高位水箱,是否设泵房及水池,请大家发表帮忙出出主意。
燃煤供暖锅炉房,建筑高度25.5m,建筑体积12000m>3,按《锅炉房设计规范》,仅需在运煤层、输煤栈桥设室内消防给水,但现锅炉房建筑高度25.5m,又应为高层建筑,消防应如何考虑,是否设高位水箱,是否设泵房及水池,请大家发表帮忙出出主意。
2楼
建筑高度25.5m的锅炉房肯定不能套《高规》应套《建规》。至于设不设高位水箱、消防水池及消防泵房,应看室外的水量水压能否保证。
回复
3楼
室外水压为0.3MPa,该怎么处理?
回复
4楼
请问楼上朋友,锅炉房为什么不套高规而套建规,他们有什么分别
回复
5楼
《高规》是适用民用建筑,《低规》适用高度不超过24m的民用建筑,所以你要看你的锅炉房的使用对象是什么?是工业还是公共建筑,还是民用建筑。再决定套何种规范?
回复
6楼
因锅炉房为工业建筑,故应套建规。中泵设高位水箱,要看室外管网的供水压力及流量能否满足最不利点消火栓的压力及流量要求。如不能满足最不利点消火栓的压力及流量要求,则应设屋面消防水箱及水池水泵房。
回复
7楼
因锅炉房为工业建筑,故应套建规。是否设高位水箱,要看室外管网的供水压力及流量能否满足最不利点消火栓的压力及流量要求。如不能满足最不利点消火栓的压力及流量要求,则应设屋面消防水箱及水池水泵房。
回复
8楼
该锅炉房是供市区民用建筑采暖的,按目前室外供水压力0.3MPa,应不满足最不利点消火栓压力要求,室外管网管径150mm,那应是要设水箱、水池及泵房,各位觉得有无问题?
回复